Скажите пожалуйста, у ЛАТР-2,5 соединительные разьемы под вилку, или может быть и под винт (чтобы надежно подсоединть провода и на переднюю панель вывести только регулятор)? На фото на сайте винтов не вижу. Спасибо.
Вопрос от: Григорий Дата создания: 30.11.-0001 00:00:00
Ответ: ЛАТР-2,5 имеет клемную колодку з винтовыми зажимами для подсоединения проводников.
Где можно купить ЛАТР-2,5 вашего производства в г. Днепропетровск? Спасибо.
Вопрос от: Григорий Дата создания: 30.11.-0001 00:00:00
Ответ: Обращайтесь за номером Отдела маркетинга +38 (04744) 3-32-96 в г.Умань.
В каких случаях нужно рекомендовать ЦК0220 взамен Щ41160? Спасибо.
Вопрос от: Бессонов Леонид Дата создания: 30.11.-0001 00:00:00
Ответ: Взамен Щ41160 измеритель ЦК0220 рекомендуется применять во всех случаях.
Здравствуйте! Вопрос по использованию измерителя напряжения и тока короткого замыкания ЭК0200. Измеряю ток короткого замыкания согласно инструкции: 1. Кнопкой ПИТАНИЕ включить блок короткозамыкателя. 2. Включить переключатель ПИТАНИЕ блока измерения, установить диапазон измерений 2 кА и нажать кнопку СБРОС. Выдержать блок измерения и блок короткозамыкателя под напряжением в течении 5 мин. Нажать кнопку СБРОС блока измерения. 3. Нажать кнопку ИЗМЕРЕНИЕ блока короткозамыкателя. После этого срабатывает автоматический выключатель в щите и дальнейшего измерения не происходит. Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарю.
Вопрос от: Крутиков Алесандр Сергеевич Дата создания: 30.11.-0001 00:00:00
Ответ: Срабатывание автоматического виключателя при нажатии кнопки "ИЗМЕРЕНИЕ" означает, что защита от токов короткого замыкания на Вашем обьекте выбрана правильно. Если при срабатывании аппаратов защиты измеритель ЭК0200 не успевает зафиксировать результат измерения, необходимо, соблюдая требования електробезопасности, произвести подключение измерителя перед автоматом защити и повторно произвести измерения. Данная рекомендация по пользованию измерителем ЭК 0200 отражена в руководстве по эксплуатации на измерители, випущеные с сентября 2007 года и в 2008 году.