Здравствуйте! заказаны у Вас два АМПЕРМЕТРа ЭА0302/1 номер заказа № 06231 Нужна разметка под крепление, например такая как указано на сайте для амперметра ЭА0302. С уважением Анатолий.
Вопрос от: Анатолий Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: Приборы креплятся к щитам толщиной до 8 мм, разметка щита: 112х112 мм ( См. http://megommetr.com/ea0302.htm). Способ крепления амперметров на щите указан в прилагаэмом к прибору паспорте.
Добрый день! Подскажите пожалуйста потребляемую мощность амперметра (ЭА0302/1 5А) в ВА или сопротивления в Ом. Данные необходимы для расчета сечения кабеля. Спасибо!
Вопрос от: Андрей Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: Ответ отправлен на указанный Вами адрес электронной почты.
амперметр Э42702 10А непосредственного включения с перегрузочной шкалой 20А амперметр Э42702 30/150А Кпер 5А амперметр Э42702 40/200А Кпер 5А амперметр Э42702 75/375А Кпер 5А вольтметр Э42700 0..400В
Вопрос от: Александр Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: Обращайтесь в отдел маркетинга (см. "Контакты").
Интересует амперметр габаритами 60 х 60 х 48 со шкалой 30-0-30(А) под шунт 60мв или 75мВ. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать. Класс точности 1.5 либо 2.5
Вопрос от: Роман Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: параметры и характеристики изготавливаемых нашим предприятием амперметров представлены на странице нашего сайта, по адресу http://megommetr.com/ma200_203.htm.
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста замену,из производимых Вашим предприятием амперметров постоянного тока , амперметру М4250 шкала 0...500а , размер цифеблата 80х80 . Заране спасибо.
Вопрос от: Николай Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: Обращайтесь в отдел маркетинга (см. "Контакты").
При закупке амперметра ЦА303-2-С в результате дапущенной ошибки пректной организацией было приобретены амперметры ЦА303-2-С с со шкалой 0-6,000А, а необходимо 0-600,0 А Приборы уже установлены на объекте и работают. Как выйти из ситуации и перепрограмировать на месте.
Вопрос от: Сергей Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: Ответ отправлен на указанный Вами адрес электронной почты.
Здравствуйте.Приобретали амперметр щитовой ЭА0302/1 (600/5).Получили прибор с котактными выводами под резьбу М3.Выпускаются ли зти приборы с контактными выводами под резьбу М4 или М5? Если да то как правильно указать тип прибора при заказе?
Вопрос от: Алексей Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: Обращайтесь в отдел маркетинга (см. "Контакты").
Здравствуйте!Есть ли у Вас в наличии амперметр ЭА 0302?Высылаете ли Вы в другие города Украины?Спасибо.
Вопрос от: Мария Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: По вопросу приобретения обращайтесь в отдел маркетинга (см. контакты).
Добрый день. Прошу Вас выслать посадочные размеры, габариты ЦА0303-2-С (размеры выреза в дверях щита).
Вопрос от: Юрий ООО"Промсила" Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: Ответ отправлен на указанный Вами адрес электронной почты.
Добрый день! меня зовут Виктория, ООО "Торговая компания Евросвет" мы у Вас приобретали миллиамперметры МА-0201 0-5 мА от 23.08.12 по ним нам ОЧЕНЬ нужна схема и чертеж!!!
Вопрос от: Виктория Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: Ответ отправлен на указанный Вами адрес электронной почты.