Для расчёта надёжности АСКУЭ необходимы следующие данные по трансформаторам тока Т-0,66, ТШ-0,66 и МФ0200: средняя наработка на отказ, полный срок службы. Подскажите пожалуйста, так как в разных источниках разные данные, а в основном в АСКУЭ применяются трансформаторы вашего производства. Можете ли вы выслать нам (Мелитопольское Энерго Сервисное Предприятие "Артком")на наш e-mail в электронном виде Свидетельство о внесении в Госсреестр Украины производимых вами трансформаторов тока, так как это начинают требовать при проведении метрологической аттестации АСКУЭ предприятий.
Вопрос от: Роман Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: В соответствии с ТУ У 31.2-00226106-004-2002 "Трансформаторы тока Т-0,66; ТШ-0,66":средний срок службы - 25 лет; средняя наработка на отказ 4*10^4 час. Аналогично для МФ0200.Свидетельства о внесении в Госреестр Украины на www.megommetr.com/sertifikat.htm
У многих энергопотребителей сейчас возникает вопрос замены мощных трансформаторов тока типа ТШ-0,66 например, 1000/5 на ТШ-0,66 400/5, либо 300/5 - может ли Ваш завод изготовить такие номиналы в большом корпусе, что бы нам не "курочить" шины в шкафу, а просто произвести замену?
Вопрос от: Иван Дата создания: 30.11.-0001 00:00
Ответ: 400/5 можем изготовить в большом корпусе (1000/5).